一、工频控制系统缺陷
二、工艺要求
三、变频控制方案
1、鼓、引风机连锁:
只能先启动引风机,鼓风机才能启动,鼓风机无法单独开启。若引风机掉电鼓风机立即停机。
2、引风机
锅炉引风机闭环控制原理框图如图所示,采用微差变送器、变频器、引风机组成的压力闭环回路自动控制引风机的转速,使炉膛保持稳定的微负压。
3、鼓风机
鼓风机变频改造闭环控制原理框图如图所示,采用温度变送器、变频器、鼓风机组成的温度闭环回路自动控制鼓风机的转速。
4、给水泵
给水泵变频改造闭环控制原理框图如图所示,采用压力变送器、变频器、给水泵组成的压力闭环回路自动控制给水泵的转速,使汽包水位保持稳定值。
5、系统有变频运行和工频运行两种方式,当变频出现故障时,可切换到工频运行。
四、变频控制优势